无稳压设备的临时高压是否需要压力开关启泵?
无稳压设备的临时高压是否需要压力开关启泵?
消规图示,无稳压泵的临时高压,由高位水箱出水管上的流量开关启动消防泵,那么泵房出的压力开关用作和用途?如果压力
发布于
2016-06-20 11:25:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
云海潇洒飞
根据消规11.0.4条及消规图集15S909,P90,压力开关和流量开关都需要
2016-07-26 12:10:26
来自 PC
评论
举报
安穆明weibo
这是两种启动方式而已,我通常为了保险,两个都设立了。