防雷规范规定,二类防雷45米以上外墙的金属要防侧击雷,通常现场都是引下线与均压环连接,然后预留扁钢。那么问题来了,为了防止后期返工,需要先从预埋阶段确定接地电阻值是否符合规范要求,普通的接地电阻测试仪两根接地棒的导线长度20米、40米。对于45米以上完全不够用, 问题:1.是否可以使用普通的BV线代替?2.是不是有别的测试方法或者仪器?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • co1446261666731
    学习学习:D
    2016-11-23 22:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • xsyyy2001
    xsyyy2001 板凳
    谢谢分享::handshake:handshake
    2016-11-17 21:58:17

    回复 举报