发布于:2016-06-19 15:38:19
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
通常我们设计的消防加压系统应该是集中加压,即所有消防水量存储在同一个消防水池,通过集中加压泵供给区域消防环状管网,每个单体再从环状管网上引入2路进水至室内。谁设计过消防非集中加压系统,比如一个园区内,消防水池能否分成几个,分属在不同的建筑物内,比如池A在楼A内,存储了区域最大单体所需的室外消防水量,池B在楼B内,存储区域最大单体所需的室内消防水量和喷淋水量。目前碰到一个项目的消防改造,之前的图纸是这样做的,感觉有问题,哪位高手能解答
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
glx117
沙发
lichangan1000 发表于 2016-6-20 11:06 分别设置,一点问题没有。控制也不存在问题。只不过管理不集中罢了。确实是这样的
2016-06-20 11:23:20
赞同0
-
glx117
板凳
gzh6308 发表于 2016-6-20 09:35 理论上,分散设置也是可以的。但日后管理不便。恩,主要是后期设置的建筑,发现消防用水量增加,原有消防水池不够大,只能新建消防水池
2016-06-20 11:23:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报