土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谁设计过消防非集中加压系统,请教?

谁设计过消防非集中加压系统,请教?

发布于:2016-06-19 15:38:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
通常我们设计的消防加压系统应该是集中加压,即所有消防水量存储在同一个消防水池,通过集中加压泵供给区域消防环状管网,每个单体再从环状管网上引入2路进水至室内。谁设计过消防非集中加压系统,比如一个园区内,消防水池能否分成几个,分属在不同的建筑物内,比如池A在楼A内,存储了区域最大单体所需的室外消防水量,池B在楼B内,存储区域最大单体所需的室内消防水量和喷淋水量。目前碰到一个项目的消防改造,之前的图纸是这样做的,感觉有问题,哪位高手能解答

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • glx117
    glx117 沙发
    lichangan1000 发表于 2016-6-20 11:06 分别设置,一点问题没有。控制也不存在问题。只不过管理不集中罢了。确实是这样的
    2016-06-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • glx117
    glx117 板凳
    gzh6308 发表于 2016-6-20 09:35 理论上,分散设置也是可以的。但日后管理不便。恩,主要是后期设置的建筑,发现消防用水量增加,原有消防水池不够大,只能新建消防水池
    2016-06-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

下图是湿式报警间里的两个图例,请问代表什么?

这是湿式报警间里的图纸,请问后面两个方形图例代表什么?

回帖成功

经验值 +10