土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于艾默生TD3000变频器的问题?请教!

关于艾默生TD3000变频器的问题?请教!

发布于:2007-11-06 21:21:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本公司最近安装10多台艾默生TD3000系列变频器用于电机控制!安装完成调试时发现启动电机后出现不停正转和反转的往复运动,检查变频器设置参考使用手册设置基本正确,面板上显示的频率也是由上升-下降-上升这样往复频繁变化!
请问这是什么原因?即便是更改设置为:正转、反转、和禁止反转、都无效

请问是什么原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxs0626
    wxs0626 沙发
    1检查启动控制接线是否接在正转/停止(FWD与COM)。
    2按说明书参数表检查如下参数是否正确?
    A加减速时间60-180秒
    B运转模式是否设定正转/禁止反转
    C运转控制设定是否与接线一致。频率控制等是否正确。
    D如排除变频器本身问题的话就安说明书一项一项检查参数是否设定正确。
    2007-11-08 16:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • yujunfeng1974
    yujunfeng1974 板凳
    设置模式问题
    2007-11-07 21:36:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。