土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电室盘柜下方电缆沟长期积水是否影响配送电安全?
最近到一处要改造的配电室施工检查,发现配电室内低压盘柜下方电缆沟内有积水且时间较长了(估计得有几个月)。与业主方交谈过程中得知,业主以前把积水抽干后导致化工区的气体进入电缆沟内产生安全隐患于是又把积水导入电缆沟内。请问这种长期积水的电缆沟是否会对电气绝缘造成危害,且该如何有效的处理,哪位有这方面经验请赐教,谢谢

全部回答(11 )

  • antlcn_4

    当然会影响了,只是一时半会不会暴露出来而已,测绝缘就会发现跟干燥的电缆沟电缆比绝缘下降得多

    2020-03-23 18:07:23 来自 PC 评论 举报
  • wangxf
    看一看,学习学习!
    2016-07-04 12:04:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10