只看楼主 我来说两句抢地板大致明白了。不过,不动作电流和动作电流,不是产品自身参数吗?就像你说的30mA动作电流,结果18mA不动作电流,厂家不会这么傻明明知道不合格,还写上去,他们可能写15mA,可我们难倒需要自行测试去验证吗?另外如果我选的是30mA的,15mA不动作电流,泄露电流需要小于7.5mA。如何去反推我RCD到设备的最长允许配电距离的。我的是单相TT系统,线径1.5平。多谢
回复 举报
正常泄漏电流是供电网络的
额定动作电流,额定不动作电流是RCD的参数
1、如果泄漏电流为10mA,那你选30mA的RCD就有问题了,即10>30*1/4 ,要么降低泄漏电流,要么增大额定动作电流;
2、假如RCD额定动作电流为30mA,额定不动作电流为18mA,那么这个RCD不合格了!因为18>30*1/2
不知道这样说能否帮助你理解;