工业自动化
\
电动阀要额外配电吗
电动阀要额外配电吗
最近做一个项目,自控部分暖通提的条件有电动阀(开度可调节)和电磁阀(只有开关两种状态),厂家说是像测量压力或者温度仪表那样送四根线就行了(直流24V供电),不用陪380V的电源,但我之前做别的项目,工艺提的条件有一体化电动阀(0.37KW),当时特意强调要额外供380V电源,不知道大家做阀门控制的时候,除了控制回路,还单独供380V电源了吗。
发布于
2016-06-16 22:45:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
wlch-001
你这里说的电动阀是指电动调节阀吧,电动调节阀四根控制线就够了,不用电源线
2016-07-08 11:06:08
来自 PC
评论
举报
a396673967
cqkaka 发表于 2016-7-6 11:04 电动阀必须要接入自控的是吧,不能人为调节?自控的,配电24V就和自控线一起配电了吧
2016-07-06 11:17:06
来自 PC