本人有一单层门式刚架结构,但建筑要求中间设200厚砖砌防火墙,单层厂房高13,请问怎样处理才能满足高厚比要求,谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    加构造柱间距3m,竖向每隔4米设一道水平系梁,类似圈梁。防火墙仅属于构造作用,不用于承重,构造上加强即可,但是也不推荐做成200厚的,做个370厚的墙还勉勉强强
    2016-12-22 09:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    加壁柱也可
    2016-08-10 10:32:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多