常用设计计算公式
总热量: Unit:kcal/h
1RT=3.5kw
1P=2.324kw
1kw=860kcal/h
1k=4.27J
1、QT=QS+QL
空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)
QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量
QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3
L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg
H2 -----空气的终焓值kJ/kg
2、显热量: Unit:kcal/h
QS=Cp*&*L*(T1-T2)
Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度
T2 -----空气最终的干球温度
3、潜热量: Unit:kcal/h
QL=600*&*L*(W1-W2)
W1 ----空气最初水分含量kg/ kg
W2 ----空气最终水分含量kg/ kg
4、冷冻水量: Unit:L/S
V1=Q1/4.187*(T1-T2)
Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差
5、冷却水量: Unit:L/S
V2=Q2/4.187*(T1-T2)
Q2=Q1+N
Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度
N -----制冷机组耗电功率KW
6、电机满载电流计算: Unit:A
FAL=N/1.732*U*COS@
7、新风量: Unit:M3/H
L0 =n*V
n -----房间换气次数 V -----房间体积
8、送风量: Unit:M3/H
空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)
QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg
T1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终的干球温度
& -----空气的比重取1.2 kg/m3
9、风机功率: Unit:KW
N1=L1*H1/102*n1*n2
L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)
n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9
10、水泵功率: Unit:KW
N2=L2*H2*r/102*n3*n4
L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)
n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0
r -----液体比重(水的比重为1kg/l)
11、水管管径: Unit:mm
D=35.68*根号L2/ v
L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s)
12、空气加湿量: Unit:g
R=LX*1.3*(h1-h2)
LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值
h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)
设备风量设计:(概算)
[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2
=Q(送风量)
Q1-----人的潜散所须风量
Q2-----建筑所须风量
照度软件计算
如:300LUX
高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M
瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.5
1kw=860kcal/h
换气消耗量
在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.
市内场所别所需的换气次数/小时
住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次
学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次
剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次
商场(店铺) : 6-10次, 餐厅(食堂) : 6-10次, 歌舞厅(夜总会) : 7-20次
饭店(礼堂) : 6-12次, 饭店(厨房) : 20-60次, 饭店(房间) : 1-2次
饭店(洗手间) : 5次
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句马克一下
回复 举报
回复 举报