土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问长距离电动机如何选择电机供电电缆
请问下各位大神,一台75kW的电机,采用星三角启动,距离箱变400米,该用多大的电缆,箱变最少得用多少备用容量?

全部回答(7 )

  • 浪尽天涯
    75KW才150-160A的电流,你可以考虑用70-95的铜芯电缆
    2016-06-16 17:22:16 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    多了,你的主开关选多大,定值保护,这么远距离,有没有灵敏度等等。要算短路电流还有知道变压器参数,高压侧电源的短路容量,电缆长度。。。。
    2016-06-16 17:15:16 来自 PC 评论 举报