消防救援窗口每层设置如果一层没窗口怎么办
消防救援窗口每层设置如果一层没窗口怎么办
本帖最后由 2tutu 于 2016-6-15 11:02 编辑
消防救援窗口每层设置,如果有一层没有窗口,是不是必须得设置窗口呢?是必须的吗
玻璃为易碎玻璃,如果玻璃面积大于1.5平方米,需要设安全玻璃么
发布于
2016-06-15 09:48:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
真仙
本帖最后由 真仙 于 2016-6-15 11:54 编辑
按防火规范7.2.4条,是要“每层”设置的。
另外7.2.5条的玻璃“易于破碎”与采用“安全玻璃”冲突不大。现在很多火车、汽车也都采用钢化玻璃等,用安全锤在角部破窗,安全玻璃碎屑还不扎人。
2016-06-15 11:49:15
来自 PC
评论
举报
会凌绝顶
我想知道,像一些特殊的剧毒物的仓库,规范要求门窗做设防盗栅栏,这种窗户怎么做消防救援窗。
2019-03-29 13:12:29