土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 离心雾化型喷头始终只能喷出水柱、均不能成雾,求原因

离心雾化型喷头始终只能喷出水柱、均不能成雾,求原因

发布于:2016-06-15 08:46:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器,设置了水雾灭火系统。系统安装初调完毕后进行实喷试验时,所有离心雾化型喷头始终只能喷出水柱、均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为0.36MPa,并拆下全部离心雾化型水雾喷头与设计图纸、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可能造成这种现象的原因是( )。
A、水泵额定流量偏小;B、管网压力偏低;
C、喷头存在质量问题;D、管网压力偏高。


这个问题出在哪里?A吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房消防问题探讨

一个厂区,工程概况为:1#楼为占地5000平、层高为11米的单层钢结构木材(丙二类)仓库(货物采用堆垛高度为6米),2#楼为占地为5000平、层高为11米的单层钢结构木材(丙二类)车间,3#楼为占地3000平、单层层高4.5米的二层喷涂车间(局部为甲类,其他为丙二类),4#楼为占地250平的油漆库(甲类)油漆采用桶装,单层放在地上,最高高度1.5米;自动喷水灭火系统设计:1#楼采用早期抑制快速响应喷头的喷淋系统,参照喷规表5.0.6设计;