土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调系统低压保护停机故障

空调系统低压保护停机故障

发布于:2016-06-14 22:10:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如图:停机状态下蒸发器出口(压缩机入口)测压力0.1Mpa,而供液阀10处检测点测压力1.6Mpa,属于明显的冷媒回路不畅。操控面板显示低压保护,而且无法复位开机(低压复位压力0.25Mpa)。一两天后低压无回升,基本排除冰堵情况。
大家帮忙分析下是电磁供液阀7失效还是膨胀阀6关死造成的这种故障(据资料说膨胀阀正常情况下不会关死)。

IMG_20160614_214337.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • co1466682298894
    好贴,学习中
    2016-09-16 16:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    ephone 发表于 2016-9-15 23:44 缺制冷剂还会高压保护,有点奇怪呢?有漏点1kg压力停机时间久竟然也不降低?
    2016-09-15 23:46:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

杭州西克邀您共聚2016亚洲生鲜配送展

2016亚洲生鲜配送展(fresh logistics Asia)将于 6月14-16日在上海新国际博览中心重磅来袭。 2016亚洲生鲜配送展以“递送健康鲜生活”为主旨,囊括冷链及配送服务、冷藏/冷冻设备、冷藏/冷冻运输装备技术、保鲜/保温设备、冷库及装备技术、冷链仓储及搬运设备、果蔬分选/加工/保鲜及包装设备、配送平台服务/货运APP、制冷材料及设备配件等,为您的生鲜食品护航保鲜。 本届亚洲生鲜配送展将汇聚1,200家余家展商,预计展示面积达80,000平方米,预计观众达到35,000名。从“最先一公里”到“最后一公里”不断链展示生鲜配送行业最新产品与解决方案。展会同期举办7大会议主题论坛/沙龙,50多场干货分享,对话300多位行业大咖。一切尽在2016亚洲生鲜配送展。