土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 降压启动的电机可否用C曲线断路器

降压启动的电机可否用C曲线断路器

发布于:2016-06-14 19:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直接启动的电机因为启动电流大,需要用D曲线断路器,那如果是采用软启动或者变频启动,启动电流比较小,是不是可以用C曲线的断路器了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dh19881020
    dh19881020 沙发
    还是需要选择D型断路器
    2016-06-15 16:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • leedongcheng
    leedongcheng 板凳
    见到电动机就用D的都是死脑子
    2016-06-15 15:54:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电线除了搪锡外还有其他可行施工工艺吗

电线除了搪锡外还有其他可行施工工艺吗,压线帽可行吗?听说还有新工艺?

回帖成功

经验值 +10