直接启动的电机因为启动电流大,需要用D曲线断路器,那如果是采用软启动或者变频启动,启动电流比较小,是不是可以用C曲线的断路器了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dh19881020
    dh19881020 沙发
    还是需要选择D型断路器
    2016-06-15 16:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • leedongcheng
    leedongcheng 板凳
    见到电动机就用D的都是死脑子
    2016-06-15 15:54:15