高规关于小于50米建筑可减少5L消防水量的问题?

发布于:2007-11-06 18:56:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规消防水量表下有排小字:“建筑高度不超过50米,室内消火栓水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s。”
如满足要求是室内、外各减少5L/s还是共减少5L/s?
如果是室内减少5L/s,那么消防泵是否可以同时减少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fusu429
    fusu429 沙发
    没有疑问,室内外都减少,水泵流量和水池容积相应减少
    2007-11-07 15:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    是分别减少5L,这个问题在05年的注册考试中有这道题,水泵流量当然也同时减少。
    2007-11-07 09:53:07

    回复 举报
    赞同0