土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二次增压供水设备流量计算公式

二次增压供水设备流量计算公式

发布于:2016-06-14 11:10:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑
















流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000)

供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0



实例






实例

1
卫生器具给水当量
kc
1
查表得出
1

1
最不利点与引入管的标高差(米)
Hy
0
0
2
户数
H
2000




地面楼层数(商场、商铺层高)



3
最高用水日的用水定额
q0
220
L/(人·d)
220


层高(商场、商铺层高)



4
户均用水人数
m
3.5


2
末端水压要求 最少10米
Hc
10
10
5
小时变化系数
kb
2.4

2.4

3
管路的水压损失 可忽略不计
Σh
0
0
6
管网损失系数

1.2

1.2

4
泵房地平标高与地面的地势落差 米
h0
0
0

供水总流量(升/天)

4435200

0


地下室层数



7
每天24小时

24

24


层高



8
1000为单位转换(升-吨)

1000

1000

5
为进水压力 均取0米
H0



供水总流量(吨/小时)

184.8

0

6
供水泵扬程 米

10
10

选择供水泵组数量

3
不含备用泵








供水泵流量(吨/小时)

61.6

#DIV/0!