土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教双电缆出线双零序CT时,小电流接地选线接线问题

请教双电缆出线双零序CT时,小电流接地选线接线问题

发布于:2007-11-06 18:03:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
两个零序CT二次侧接入选线装置同一路入口,CT二次侧是并接还是串接?在《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)中9.2.4规定“如回路中有2根以上电缆并联,且每根电缆上分别装有零序电流互感器时,则应将各零序电流互感器的二次绕组串联后接至继电器”,条文说明中还详细分析了原因。但是在实际工程中,往往遇到的是并接。非常困惑。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lynn333
    lynn333 沙发
    谢了,那个讨论我看了,不过我还是有一点不明白,对于小电流接地系统,当发生单相接地时,非故障线路电流为该线路的电容电流(由母线流向线路),故障线路电流为系统电容电流减去自身对地电容电流(由线路流向母线),两者方向相反。这样的话,对于双缆并联线路,加入故障发生在负荷侧,两根电缆中各流过接地电流的一半(这种情况跟规范条文说明中的附图相同),但对于一条固定线路,对地电容电流是一定的,那么流过两零序CT的电流也是一定的,那应该是并联时和电流比较大吧?这是一个问题。不过我考虑的只是对于10kV线路,不知道跟火电厂厂用电有什么不同。

    第二个,假如接地故障发生在线路中段,一根缆单相接地,那么是不是两根电缆中流过的零序电流方向就不同了。这种情况怎么办?
    2007-11-06 20:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)后面文中关于9.2.4的解释说明说的很清楚.至于是需要串联还是并联根据现场的实际情况有关系,不是绝对的.本论坛上面也有专门的叙述,详见:http://co.163.com/forum/content/878_221520_1.htm
    2007-11-06 18:50:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组态王软件在热煤炉监控系统中的应用

一、热媒炉控制系统及网络构成 控制系统采用PLC和上位机方式实现热媒炉自动控制功能。PLC与上位机采用OMRON公司ControllerLINK方式通信,构成同级网络结构。上位机使用热媒炉组态软件组态人机界面,画面美观、交互性强。控制系统采用两台上位机可实现双机热备,一台为主机,一台为从机。主、从机采用TCP/IP协议构成局域网,从机适时从主机获得数据进行数据刷新。正常运行状态中,只有主机可下发操作指令,从机只具有显示功能;当主机运行中出现故障,系统会自动将从机切换为主机,代替原有主机实现下发操作指令。当任意一台PLC与上位机通信出现故障时,在上位机报警画面中会出现响应的报警文字提示。当故障主机排除故障恢复正常,系统会自动将主、从机切换回原始状态。系统运行时,在界面左上角会有登陆用户名、操作权限、本机状态指示。