土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化室负荷与冷量的问题

净化室负荷与冷量的问题

发布于:2016-06-14 10:24:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本帖最后由 akck 于 2016-6-14 10:54 编辑

新风负荷=A
室内设备人员围护灯光等散热散湿负荷=B
A+B=室内总负荷C.
对于维持空调房间温湿度稳定来说,C就是房间累赘,就是房间要除去的负荷.
机组的制冷量=D.
问1:D的大小还要取决于采取什么样的空气处理流程吧?要想计算D的大小,首先应该确定空气处理流程.因为一次回风和二次回风和新风预处理到室内露点和新风预处理到室内等晗点等方法,其所需要的D都是不一样的.
问2:看到论坛有采取估算的,多少W/平,想问的是,估算的这个指标是C/面积还是D/面积,也就是估算的指标是室内总负荷C的平均值还是B的平均值还是总制冷量D的平均值?又是基于什么样的空气处理流程来估算的?如:万级净化,估算350W/平,这个350W是指B还是指C还是指D?
资料和书籍有看过,但还是不明白,各位前辈给简单梳理下缘由.....

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • poorpc
    poorpc 沙发
    ww47306 发表于 2016-8-17 20:04 一次回风:新风预处理到室内露点和新风预处理到室内焓值的两个机组总制冷量D是不一样的。二次回风:新风 …这个地方,好久都没有大神出没了,愿大神常在~
    2016-08-22 10:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • yeziaaaa
    yeziaaaa 板凳
    净化空调和舒适性空调不一样,净化空调是先知道风量然后根据焓湿图和空气处理过程来计算冷量,不同的净化等级不同的工艺对风量、新风量都有要求,不能简单的估算冷量。
    2016-08-20 15:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整体万级 局部百级

有个万级灌装车间128m2 里面有2个灌装机 业主要求做层流 那整个房间的负荷按万级来算 2个灌装机分别做层流罩做百级 那系统怎么分呢 整个车间的负荷是另外用一台机组 然后2台单独机组做层流 还是直接用一台机器直接全部接层流罩接FFU 就OK了

回帖成功

经验值 +10