土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变冷媒空调 总功率为1283KW,请问选择变压器容量怎么计算?
1283KW*0.4/0.8/0.85=755KVA吗?
0.4是需要系数,0.8是功率因数,0.85是变压器负载率
以上是某个帖子网友回复的计算方法,不知道对不对。

全部回答(6 )

  • hqf198482999
    二蛋子 发表于 2016-6-15 12:04 需要系数取0.8的话,变压器容量就大于空调总功率1283KW了变压器容量本来就应该大于计算负荷,要不然就变过负荷运行了。负载率可以小一点,选1250kVA的变压器就可以。
    2016-06-15 16:14:15 来自 PC 评论 举报
  • co1459946383407
    hqf198482999 发表于 2016-6-15 09:41 我感觉需要系数是否太低了。按配电手册查表来看,空调器的需要系数应取0.7~0.8。需要系数取0.8的话,变压器容量就大于空调总功率1283KW了
    2016-06-15 12:04:15 来自 PC 评论 举报