变冷媒空调 总功率为1283KW,请问选择变压器容量怎么计算?
变冷媒空调 总功率为1283KW,请问选择变压器容量怎么计算?
1283KW*0.4/0.8/0.85=755KVA吗?
0.4是需要系数,0.8是功率因数,0.85是变压器负载率
以上是某个帖子网友回复的计算方法,不知道对不对。
发布于
2016-06-14 08:40:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hqf198482999
二蛋子 发表于 2016-6-15 12:04 需要系数取0.8的话,变压器容量就大于空调总功率1283KW了变压器容量本来就应该大于计算负荷,要不然就变过负荷运行了。负载率可以小一点,选1250kVA的变压器就可以。
2016-06-15 16:14:15
来自 PC
评论
举报
co1459946383407
hqf198482999 发表于 2016-6-15 09:41 我感觉需要系数是否太低了。按配电手册查表来看,空调器的需要系数应取0.7~0.8。需要系数取0.8的话,变压器容量就大于空调总功率1283KW了
2016-06-15 12:04:15
来自 PC
评论
举报