土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电磁式电压互感器放电是什么原因呢?
我公司110kV电磁式互感器最近有2台在做感应试验过程中,一台A相烧坏(靠近绝缘盆子和筒体处),一台有放电声,在拆开查找原因过程中却一无所获,请各位高手们帮忙找找原因。

全部回答(5 )

  • yuwenhu
    现在110KV互感器放电已经有所改观,220KV互感器又有麻烦,同样是放电,气体绝缘绝缘距离55,这又是怎么回事呢?
    2008-01-03 16:32:03 来自 PC 评论 举报
  • wuxian00007
    匝间绝缘不够
    2008-01-02 20:43:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10