土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环泵电机温度过高

循环泵电机温度过高

发布于:2007-11-06 16:28:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今天客户通知 热水循环泵运行温度过高,电机机身温度92度(水温70多度) 怕烧坏电机 让尽快解决高温问题
我对采暖系统不是很了解 回水压力2.5公斤 ,出水压力6.8公斤 ,
水泵型号:KQW250-370-90/4 水泵扬程44米 流量500方 电机功率90KW
看样子没有过载现象 变频45HZ 运行电流130A
请高手指点 万分感谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    水系统压差大了点,你查一下是否过载。            
    2007-11-08 14:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • lyg441
    lyg441 板凳
    建议你看看水泵安装有没有问题,个人感觉电流有点大
    2007-11-07 16:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

韩国原料PE-Xa管材2.00元/米.

公司从韩国引进最先进的“泰成”PE-Xa管材生产线,所生产的“美亚”牌PEX-a管,以LG化学专用复合密度聚乙烯XL1800及德国DTBP交联剂、瑞士汽巴抗养剂为主要原料,通过了国家化学建材检测中心8760小时的热稳定测试及5000次95℃和20℃冷热水交替循环实验。 另外公司诚证全国代理商.集团安装公司面向全国承接地暖安装工程.电话:15902240089 杨先生.

回帖成功

经验值 +10