土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环泵电机温度过高

循环泵电机温度过高

发布于:2007-11-06 16:28:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今天客户通知 热水循环泵运行温度过高,电机机身温度92度(水温70多度) 怕烧坏电机 让尽快解决高温问题
我对采暖系统不是很了解 回水压力2.5公斤 ,出水压力6.8公斤 ,
水泵型号:KQW250-370-90/4 水泵扬程44米 流量500方 电机功率90KW
看样子没有过载现象 变频45HZ 运行电流130A
请高手指点 万分感谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    水系统压差大了点,你查一下是否过载。            
    2007-11-08 14:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • lyg441
    lyg441 板凳
    建议你看看水泵安装有没有问题,个人感觉电流有点大
    2007-11-07 16:30:07

    回复 举报
    赞同0