土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教自耦变压器公共绕组过负荷的危害

求教自耦变压器公共绕组过负荷的危害

发布于:2007-11-06 15:58:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台电力自耦变压器高压侧额定电压330KV额定电流471A;中压侧额定电压220KV额定电流668A;低压侧为独立绕组额定电压35KV额定电流1137.6A,公共绕组的过负荷保护定值为222.7A.求教高手当变压器高、中压侧电流均在保护定值内运行时,低压侧投运两组电容器后(低压侧电流也为超过保护定值),中性点(公共绕组)过负荷报警,其实测值约为228A。请问原因为何,在此方式下长时间运行对变压器本身有无危害
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于500kV等级变压器抽真空的问题

请问按照规范,以下几个值是多少?抽真空处理1、真空度允许值为多少?2、真空度保持值为多少?3、真空保持时间多长?请问有什么规范可查,有电子版的相关规范吗?