厨房排水设计请教

发布于:2016-06-13 12:17:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
初次做综合楼的厨房,请教各位高手,厨房废水的排水怎样设计比较好?一是厨房的排水管拉到室外,设隔油池后排入污水管网。另一个是在下一层设置隔油间放置处理设备,再排到室外。是否两种都可以。因为这个项目厨房在8层,如果设置隔油间,是设在地下一层好还有7层好。而且实际情况是如果要设,隔油间不在厨房的正下方,要设在横干管敷设40米的地方,可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jihai20062006
    jihai20062006 沙发
    横干管敷设40米可以的,保证管道坡度,并做好该段管道在地下室的保温(最好设电伴热),
    2016-06-14 18:42:14