土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家是采用PL梁配筋,还是根据WPJ人工配筋?

大家是采用PL梁配筋,还是根据WPJ人工配筋?

发布于:2007-11-06 14:34:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人采用PKPM自动生成的梁配筋文件即PL文件出图,发现框架结构边框处,PKPM生成的梁配筋比其计算结果即WPJ文件中梁需配钢筋计算面积大很多!比如:一根240X750的边框梁,支座处WPJ中相邻两跨最大配筋为14cm2,在PL中实配6根22即22.8cm2,被放大了1.62倍。本工程归并系数和选筋参数没问题,框架内部偏大也不是很多。我想采用4根22即15cm2,但心里又发虚,不知大家都是怎么配梁钢筋的?是采用PL文件直接出图呢?还是根据PL文件,人工出图?请大家指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zzygln2005
    zzygln2005 沙发
    裂缝宽度还是要满足的,不然就不符合规范要求了
    2007-11-08 21:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • sunwaygogo
    sunwaygogo 板凳




    同意
    2007-11-08 21:01:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多