土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓系统问题

关于消火栓系统问题

发布于:2016-06-13 08:50:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓系统静压大于1.0Mpa需要分区,但是如果分区之后,高区的最底层静压为1.05Mpa的话。。。符合要求吗?
  • jxy2016
    jxy2016 沙发
    消规规定:

    6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
    1 ********************
    2消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
    3*********************
    你说的是第2款的要求,这里的分区是栓口处的静压大于1.0MPa时要分区,即指分区的最低处的栓口压力不能超过1.0MPa,而不是指的系统的最低处的管路静压;
    通俗的说,如果最高处的栓口静压设置的是0.15MPa(一般来说,末端静压要高于0.15MPa),那从高点到下部85米(一般来说,肯定要小于85米)处应该做一个分区;至于此分区至泵房的主管路内的静压高于1.0MPAa,是规范允许的,而管路所允许的静压,应按此条第1款执行;
    2016-06-13 11:47:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

辛苦

牛x

回帖成功

经验值 +10