土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 人工地网有效长度的问题

人工地网有效长度的问题

发布于:2016-06-12 14:38:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本帖最后由 琥珀1985 于 2016-6-12 14:40 编辑

我想知道人工地网是不是越长越好,规范上说的有效长度是如图,是不是大于有效长度的人工地网都不起效果呢?

QQ截图20160612143922.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • luyoufa2004
    luyoufa2004 沙发
    是的,接地体超过泄流有效长度都是无效的,浪费,规范规定接地结构和有效长度符合要求,接地电阻值不作要求。
    2017-07-14 16:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • co1467715898011
    你的这个公式是来计算雷电流的泄流时,接地极的有效长度。

    因为雷电流的特性,陡度很高,峰值很大,而且衰减的很厉害,所以接地装置只会在一定的最大延伸长度内将雷电流泄流入地,再长的话,雷电流根本也无法传输到末端去,就已经衰减到没有了。

    你这个公式就是算这个有效长度的。
    2016-07-05 19:48:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

出建筑物的回路需要浪涌吗?

各位大神,请问出建筑物的低压回路需要接浪涌保护器吗? 有何规范或者理论支持吗?谢谢!

回帖成功

经验值 +10