喷淋消火栓合用稳压泵并设于消防泵房,稳压泵启停压力和消防泵启泵压力如何确定
喷淋消火栓合用稳压泵并设于消防泵房,稳压泵启停压力和消防泵启泵压力如何确定
一个改造项目,条件限制,喷淋和消火栓合用稳压系统并设于地下一层消防水泵房,稳压泵的启停压力按喷淋、消火栓两系统计算的大值确定。那喷淋、消火栓主泵的启泵压力如何确定,都按15S909第49页的P=P1-(7~10)确定?
发布于
2016-06-12 11:54:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
也不行
lichangan1000 发表于 2017-5-3 11:03 自喷自成体系,不需要你的压力开关启动,也就是说,你设的压力开关动作信号只启动消火栓泵,而不能启动自喷 …解了我的疑问。非常感谢。
2017-06-07 16:53:07
来自 PC
评论
举报
lichangan1000
自喷自成体系,不需要你的压力开关启动,也就是说,你设的压力开关动作信号只启动消火栓泵,而不能启动自喷泵。否则压力降低同时启动两个系统泵不合理(存在自喷不需要打开工况)。