土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大神,关于地铁供电的问题

请教大神,关于地铁供电的问题

发布于:2016-06-11 21:19:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 yayayah 于 2016-6-11 21:21 编辑

下面是摘抄某某地铁初步设计里面的内容。牵混所和降压所通过开闭所的35kV的环网电缆取电,所有变电所采用单母线分段接线。一直知道这2种工况下环网电压最低,但是一直不明白其中的原理,想请教一下为什么。

1.10.4 中压供电网络电压水平校验
35kV供电网络电压水平按如下最严重运行情况进行校核:
1)在系统规模高峰小时运营时、当某一供电分区的一回35kV环网电缆故障、由另一回35kV环网电缆承担该两回35kV环网电缆供电范围内的牵引负荷和动力照明一、二级负荷情况下,该供电分区35kV供电网络末端的电压水平。
2)在系统规模高峰小时运营时、当一座主变电所解列、由相邻主变电所承担其牵引负荷和动力照明一、二级负荷的支援供电情况下,35kV供电网络末端的电压水平。