土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 增压泵能否当循环泵使用?

增压泵能否当循环泵使用?

发布于:2007-11-06 13:24:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lioshui
    lioshui 沙发
    关健要看泵前后的压差是否接近它的14米扬程,实际压差太大将送不出水,压差太小有可能因流量太大超负荷而烧毁电机。如是基本均衡供水气罐已无大用,保留也可减小水锤,只要安全就可。
    2008-09-21 22:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • lioshui
    lioshui 板凳
    关健要看泵前后的压差是否接近它的14米扬程,实际压差太大将送不出水,压差太小有可能因流量太大超负荷而烧毁电机。如是基本均衡供水气罐已无大用,保留也可减小水锤,只要安全就可。
    2008-09-21 22:11:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多