土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两路10kv如何设置杆变
有个负荷比较小但是属于二级负荷的项目,要求两路10kv进线,甲方想做成杆变但又觉得两个杆变太难看,这种情况可以把两路10kv进线送到一个杆变上,上下设置两个变压器吗,接线会不会有问题。

全部回答(4 )

  • a396673967
    杆变最大做到315,我们这边小区有做成二层杆变的,但肯定是一路10KV进线,超容量了才这么做的
    2016-06-12 11:37:12 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    陈氏屾人 发表于 2016-6-12 09:46 上下设置供电部门会同意吗 ,沙发的说法但是可以的(前提有安装位置)就是觉得难看还占地方,我们这边小区有做成两层的杆变的,不过是单电源进线
    2016-06-12 11:30:12 来自 PC 评论 举报