土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀的检查方法?

湿式报警阀的检查方法?

发布于:2007-11-06 11:41:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我想请问一下各位,湿式报警阀我如何检查它的好坏与否啊?它已经安装上去了.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rayshen85
    rayshen85 沙发
    谢谢3楼的兄弟,学习了
    2008-05-23 16:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • robin108
    robin108 板凳
    8.0.7 报警阀组的验收应符合下列要求:

    1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。

    2 打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:使用流量计、压力表观察检查。

    3 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB;
    检查数量:全数检查。
    检查方法:打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查。

    5 控制阀均应锁定在常开位置。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。

    2007-11-06 23:09:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有哪位做过手动固定消防水炮的施工图?

有哪位做过手动固定消防水炮的施工图?能否麻烦发上来学习一下,现在做一个秸秆库的消防,要用到这个,但是不知道如何做?

回帖成功

经验值 +10