土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 净化车间的配电问题请教!

净化车间的配电问题请教!

发布于:2004-12-15 11:14:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个净化车间,里面的大负荷为50KW左右,小负荷为1KW左右,甲方要求在车间设配电柜,可设备总数有200多个(分为好几个房间,即使这样,每个房间的设备数也有好几十个),我的困惑是,这样的系统如何处理啊?在配电柜里面能用微型断路器吗?谢谢!
  • leon_sncn
    leon_sncn 沙发
    房间或在走廊设置小型配电箱配微型断路器,嵌入彩钢板夹墙内安装,用于该房间或相邻几个房间内小功率设备的配电,功率较大的设备从车间配电室内的配电柜配电。
    所选用的小型配电箱要造型美观,颜色与彩钢板颜色相近。
    2004-12-15 11:30:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆的选择问题

电缆的选择有下面2种方式:按长期稳定的载流量和压降来选择,公式如下:S=p(电阻率)x2LXI(计算电流)/u(允许的压降),直接计算出电缆的截面。但是按民规的8.4.5.6条的规定的校正系数来算的话,又和上面的不一样,请问各位大虾,你们平时选择电缆是直接按比计算电流大一级来选呢,还是考虑了多根电缆敷设的校正系数,还是按照长期稳定的载流量和压降来选择,请大家给说明白点啊!先谢谢了!

回帖成功

经验值 +10