土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于新防火规范黑房子基本上都要上排烟的讨论!!

关于新防火规范黑房子基本上都要上排烟的讨论!!

发布于:2016-06-08 22:12:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《防火》GB 50016—2014
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
条文说明:8.5.4 本条为强制性条文。地下、半地下建筑(室)不同于地上建筑,地下空间的对流条件、自然采光和自然通风条件差,可燃物在燃烧过程中缺乏充足的空气补充,可燃物燃烧慢、产烟量大、温升快、能见度降低很快,不仅增加人员的恐慌心理,而且对安全疏散和灭火救援十分不利。因此,地下空间的防排烟设置要求比地上空间严格。
地上建筑中无窗房间的通风与自然排烟条件与地下建筑类似,因此其相关要求也与地下建筑的要求一致。
举例:
黑房子排烟.jpg
如图,为住宅地下室的储藏间(走道肯定要做排烟了),有部分是黑房间,总建筑面积肯定大于200了(满足前一个条件),住户一般储存的东西算是丙类,属于可燃物。
1、按规范理解像这种地下室的小黑房子也要做机械排烟、伸个风管进去,这也太夸张了吧??
2、如果地下室储藏室门的下方有固定百叶通风口是不是可以不算是黑房子呢??
3、大家遇到这种情况都是怎么处理的呢?


黑房子排烟.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lang04031312
    lang04031312 沙发
    谢谢楼主的好资料
    2016-09-14 09:18:14

    回复 举报
    赞同0
  • xinxinxin
    xinxinxin 板凳
    变态的规定
    2016-08-28 16:31:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海尔空调让您清凉一夏。。。。。。。。。

夏天来了,你用什么抵抗炎热?忘记电风扇和扇子的牵牵绊绊,海尔空调带您清凉一“夏”吧! 我们的产品健康省快静,时尚又节能 省:高效省电快:换热效率高,制冷制热快 静:超静音运转,舒适宁静 易清洁平面外观,清洗更方便 "轻灵巧"室外机,安装使用更方便 斜片式不等距贯流风扇,运转宁静 内螺纹铜管/亲水铝箔,换热效率高智能独立除湿,干爽舒适 停电补偿技术,使用更方便 夜光按键遥控器,晚上看得见 国际名牌压机,超长寿命超高效 智能化霜,根据室外机结霜情况自动运行化霜功能。