在用7.5画图时,碰到一个很奇怪的现象。我自定义的风机,当标高为0时,无法与中线标高为0 的风管正确连接。当更改标高为一个奇怪的小数(-9.99999999272404e-006)时,才能自动连接,这是为什么?有没有朋友碰到类似的情况?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句目前普遍采用所谓BFP变风量空调器,风量较大时采用2台以上风机并联,其出口风速较高,有时甚至达24m/s,设计人往往通过静压箱(实为接管箱)直接连接,造成风噪声大,阻力损失大(突扩、突缩局部阻力系数大,接管风速又高),应该加设 渐扩管 后进静压箱,最好应作袂衩形处理
回复 举报
可以截张图看看,或把你出现问题的图传上来看看,没有遇到过你说的情况