土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿柜的补偿功率因数问题

关于无功补偿柜的补偿功率因数问题

发布于:2007-11-06 09:38:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位630KVA变压器输出后采用低压分12路补偿,在补偿柜前装有山东力创产综合电测仪,当无功补偿柜不投入时,电测仪上显示功率因数为0.9,当手动投入电容组,每投一路,三相电综合测量仪显示的功率因数就下降一定数值,三相电综合测量仪工作正常。但补偿柜的自动补偿控制仪在自动时显示功率因数每增加一路数值往上升。减一路数值往下降。望各位大侠多多指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxin19840724
    相位搞错了,查一下相位
    2009-09-23 08:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • liyuejun202
    liyuejun202 板凳
    综合电测仪电压与电流的相位接错了会出现这种情况
    2009-09-22 22:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小白求教,线间负荷是指什么?

线间负荷指的是什么?和相负荷有什么区别?相互之间数值上可以转化么?

回帖成功

经验值 +10