我单位630KVA变压器输出后采用低压分12路补偿,在补偿柜前装有山东力创产综合电测仪,当无功补偿柜不投入时,电测仪上显示功率因数为0.9,当手动投入电容组,每投一路,三相电综合测量仪显示的功率因数就下降一定数值,三相电综合测量仪工作正常。但补偿柜的自动补偿控制仪在自动时显示功率因数每增加一路数值往上升。减一路数值往下降。望各位大侠多多指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxin19840724
    相位搞错了,查一下相位
    2009-09-23 08:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • liyuejun202
    liyuejun202 板凳
    综合电测仪电压与电流的相位接错了会出现这种情况