高层防火规范中有关负荷等级的问题!

发布于:2004-12-15 10:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高规中这样道:
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

真的想请教:一级负荷二级负荷在设计中大家供电有区别吗?

另现做一27层高层,应为一类建筑,消防负荷应为一级负荷,
那么在普通的住宅小区中,怎样能获得一级负荷?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • why_cool
    why_cool 沙发
    做柴油发电机?俺还没做过,出没听人说小区里做这个
    一般的小区里每单元进线又都是电业局提供的,设计中俺每次都只写进线电业提供,
    那么遇到这个一级负荷该怎么交待呢?
    2004-12-16 10:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • qy313
    qy313 板凳
    不论一二级都是一路10kV,一路柴油发电机;我一直是这么做的
    2004-12-15 17:17:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv电缆直埋的问题,可否浅埋

10kv电缆直埋的问题, 由于与雨水管道交叉,消防管道交叉,这些管道顶部距地面高度有700深度,我电缆从上部交叉过去,同时穿钢管保护,可行吗?根据规范交叉穿管保护可以把交叉净距缩短到250MM,那么我高压电缆距离地面只有大该400,500MM的距离, 但过了交叉我会让电缆继续直埋距地800深度.所以交叉电缆距地面近些可行吗?