土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁板钢筋的两个问题

关于梁板钢筋的两个问题

发布于:2007-11-06 08:53:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、一条框架梁,假如梁标注编号为KL1(5),一般梁的上部通长钢筋是通过焊接或连接各跨贯通,请问现在在中间支座将上部通长钢筋断开,锚入各跨柱头内,这种做法是否可行?

2、车道实际宽度不够,为增加车道宽度现将垂直于车道方向的板从顺车道梁边挑出去20mm,设计上部板筋的挑出如图,但实际施工中却将上部板筋按板端支座处理,即只挑出后向下弯折90°,长度为板厚h-15mm。现在已经全部绑扎完毕请问这样做有没有影响,如有影响应采取什么补救措施?

1194310412974.JPG

  • gq112233
    gq112233 沙发
    1、不是太好,你考虑的是把柱当成固定支座,认为只要满足03G-101上的锚固要求就没问题,一般梁负筋的焊接和搭接都选在跨中1/3范围,你做到柱里,会造成节点钢筋过密,不利于混凝土的浇注,还有可能柱子出现超筋,不利于抗震。
    2、还要看你的板厚是多少,板底筋怎么处理的。如果板比较厚,建议加上封边的构造钢筋,板底筋也最好伸到边再向上弯,与板负筋搭接。个人觉得挑200出去问题不大。
    2007-11-06 12:25:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1530 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问地基处理中强夯法是如何进行质量检测的?

如题~~感谢中~~

回帖成功

经验值 +10