直接在散水下做检查井,室内排水管的出墙标高有没有必要在冰冻线下(冰冻线2.0米)?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • chengjinhai12345
    呀,不好意思,没看清楚搂主的问题。 我说的室外,室内就没必要了。
    2008-02-25 10:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • chengjinhai12345
    一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下,当该地区或条件相似的地区有浅埋经验或采取相应的措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区的经验确定,但应保证排水管道安全运行。

    虽说排水是非满流且有流速,但若长期暴露于低温环境中,任不可完全避免在流速较小时慢慢被冻堵的可能,虽然这个几率不大,但建议还是适当考虑为宜。