土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 通气管的设置

通气管的设置

发布于:2004-12-15 09:46:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是刚毕业的,从事设计工作,我想请问一下6层的教学楼厕所有一排7个蹲便4个洗手盆是不是必须设专门的通气立管,谢谢大家

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wjxiao
    wjxiao 沙发
    流量能满足,但是超过6个大便器了呀,可以不设通气管吗?如果环形加副通气立管的话我知道怎么连接,但如果只设环形通气管的话是不是从倒数第一个和第二个卫生器具中间接出再连接排水立管就行了呀。
    2004-12-16 11:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • prettypig
    prettypig 板凳
    如果流量能满足的话就不一定要设通气立管
    但是环形通气管一定要做
    2004-12-15 15:36:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多