土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于底板面筋在地梁面筋之上的问题

关于底板面筋在地梁面筋之上的问题

发布于:2016-06-07 19:39:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个地下室工地,去现场发现地下室底板面筋有一个方向在地梁面筋的上面,另一个方向在地梁面筋的下面。按受力来说肯定是底板面筋都应该在地梁面筋的下面,毕竟底板是防水板,承受向上的水浮力的。那现场按这么做了,有什么好的补救办法?还有如果底板面筋两个方向都要在地梁面筋下面,那底板面筋的保护层厚度会大很多。因为梁和板是面平齐的,有什么好的处理办法吗?
附现场照片一张

IMG_20160607_145329.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • taurus424
    taurus424 沙发
    一般基础梁即使是地下车库也不会有太大荷载,且基础梁另一主要作用是提高底层整体性,保证竖向荷载传递,所以你的面筋在梁主筋上面或下面都没太大关系的
    2016-07-03 15:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • cow1466160923247
    谢谢资料。很好不错的
    2016-06-22 11:29:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多