土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消火栓动压不小于0.35MPa,指的是启泵前还是启泵后?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • likeac
    likeac 沙发
    wqw0202 发表于 2016-6-14 17:12 10#楼同学,“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。”注意“水在流动 …所以,我同意你的观点。
    2016-06-15 08:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • likeac
    likeac 板凳
    wqw0202 发表于 2016-6-14 17:12 10#楼同学,“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。”注意“水在流动 …动压,指水流动时水的压力。从这个意义上 看,似乎和泵没有关系。问题是,泵不启动时,水箱供水压力最多只需要保证静压15m,不可能做到0.35MPa的动压。所以,我认为,只有泵启动才可能做到0.35MPa的动压要求当然,常高压系统不需要泵启动,也应该做到0.35MPa的动压要求。
    2016-06-15 08:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样一个仓库需要上自动喷淋吗

回帖成功

经验值 +10