关于地源热泵桩基下施工的规范要求请问现在有桩基下地埋管的施工规范吗?没有的话有哪位前辈可以给讲讲施工经验! a.施工的角度: 1、基础下打孔、水平管的安装时,建筑的基础下不是平的,有不同的沉降分区,水平管该如何连接是好(为了保护管道和不破坏他们的桩需要保持多大的距离)? 2、我们的水平管在基础下穿行时,需要对土建专业的那些方面进行避让或者特殊处理(沉降缝、 后浇带什么的)? b.设计的角度:我们的竖直管对建筑桩的承重影响怎么样?他们的桩对我们的竖直管换热能力的影响大吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cubajk123456
沙发
我觉得是一次、二次、主机~不知道有没有比较确定的答案呢?
2016-10-09 17:08:09
赞同0
-
tiemu-512
板凳
不开一次泵,主机就开不起来,不开二次泵,末端就供不上冷;
2016-08-17 10:54:17
赞同0
加载更多回复 举报
顺序应该是:一次泵,主机,二次泵。