| 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件 |
| 输入数据文件: 180 |
| 输出结果文件: LT.OUT |
| 设计时间: 6/ 7/2010 |
-----------------------------------------------------------------------------
===== 设计依据 ======
建筑结构荷载规范(GB 50009--2012)
冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)
===== 设计数据 ======
屋面坡度(度): 3.810
檩条跨度 (m): 6.000
檩条间距 (m): 1.500
设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002
风吸力下翼缘受压稳定验算:按式(6.3.7-2)验算
檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢 C180X70X20X2.5
钢材钢号:Q235钢
拉条设置: 设置一道拉条
拉条作用: 约束檩条上翼缘
净截面系数: 1.000
檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为 1/150
屋面板不能阻止檩条侧向失稳
构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性
建筑类型: 封闭式建筑
分区: 中间区
基本风压: 0.550
风荷载高度变化系数: 1.000
风荷载体型系数: -1.160
风荷载标准值 (kN/m2): -0.638
屋面自重标准值(kN/m2): 0.300
活 荷载标准值(kN/m2): 0.300
雪 荷载标准值(kN/m2): 0.300
积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
检修荷载标准值 (kN): 1.000
===== 截面及材料特性 ======
檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.5
b = 70.000 h = 180.000 c = 20.000 t = 2.500
A = 0.8480E-03 Ix = 0.4202E-05 Iy = 0.5442E-06
It = 0.1767E-08 Iw = 0.3492E-08
Wx1 = 0.4669E-04 Wx2 = 0.4669E-04 Wy1 = 0.2582E-04 Wy2 = 0.1112E-04
钢材钢号:Q235钢
屈服强度 fy= 235.000
强度设计值 f= 205.000
考虑冷弯效应强度 f'= 218.538
-----------------------------------------------------------------------------
===== 截面验算 ======
-----------------------------------------------
| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合 |
-----------------------------------------------
弯矩设计值(kN.m): Mx = 5.612
弯矩设计值(kN.m): My = 0.093
有效截面计算结果:
Ae = 0.8410E-03 Iex = 0.4147E-05 Iey = 0.5438E-06
Wex1 = 0.4570E-04 Wex2 = 0.4570E-04 Wex3 = 0.4645E-04 Wex4 = 0.4645E-04
Wey1 = 0.2585E-04 Wey2 = 0.1111E-04 Wey3 = 0.2585E-04 Wey4 = 0.1111E-04
截面强度(N/mm2) : σmax = 129.220 <= 205.000
整体稳定系数 : φb = 0.850
整体稳定应力(N/mm2): fstab = 150.554 <= 205.000
-----------------------------
| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
-----------------------------
弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -3.710
弯矩设计值(kN.m) : Myw = 0.039
有效截面计算结果:
全截面有效。
截面强度(N/mm2) : σmaxw = 82.926 <= 218.538
按门式刚架规程CECS102:2002 (6.3.7-2)式验算:
整体稳定系数 : φb = 0.487
檩条的稳定性(N/mm2): fstabw = 166.639 <= 205.000
------------------------------
| 荷载标准值作用下,挠度计算 |
------------------------------
垂直于屋面的挠度(mm) : v = 18.801 <= 40.000
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算满足 ======
-----------------------------------------------------------------------------
檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 0.000
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算结束 ======
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
〖根据《冷弯薄壁型钢技术规范》 φ〗_bx=4320Ah/(λ_y^2 W_x ) ξ_1 (√(η^2+ξ+η)) (A.2.1-1)得:
〖 φ〗_bx=4320x848x180/(〖118.577〗^2 x46.69x〖10〗^3 ) x1.35x(√(〖0.14〗^2+0.941-0.14))=1.228
根据(A.2.1-4)得:φ_bx^,=1.091-0.274/〖 φ〗_bx =0.868,
其中查表A.2.1知:
〖 μ〗_b=0.50; 〖 ξ〗_1=1.350; ξ_2=0.14;
η=(2ξ_2 e_a)⁄h=(2x0.14x(-90))⁄180=-0.14 (A.2.1-2 )ξ=(4I_w)/(h^2 I_y )+(0.165I_t)/I_y 〖(l_0/h)〗^2==(4x3492.15x〖10〗^6)/(〖180〗^2 x54.42x〖10〗^4 )+0.165x1767/(54.42x〖10〗^4 ) 〖(3000/180)〗^2=0.941 (A.2.1-3)
λ_y=l_0/i_y =3000/25.3=118.577
在此处键入公式。