土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 英标电力电缆BS6622 BS7835英标电缆

英标电力电缆BS6622 BS7835英标电缆

发布于:2016-06-07 13:54:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
符合标准
BS 6622
BS 7835 (LSZH)

应用
电力单芯线缆的电压的范围从3.8/6.6KV到19/33KV,频率为50Hz。主要应用于电力供应站,室内、室外敷设,管道、隧道内,矿井、竖井中,土壤直埋和海底水中等多种场所,能承受相当的压力和机械外力,轴向拉力。

结构
导体: 平纹退火铜或铝导体,符合IEC 60228/BS 6360标准. 铜导体应该是绞合状(第二部分),铝导体可以是绞合状的,也可以是是实心的(第二部分)。
导体屏蔽: 挤压半导体交联复合层是应用在导体外,并完全覆导体外面。挤压半导电交联复合层是应用在导体外,并完全覆盖在其表面。最低厚度为0.3毫米,最大电阻率不得超过90°C的500欧姆。
绝缘: 绝缘材料是交联聚乙烯(GP8)混合物,遵循BS7655-1.3或者橡胶(GP7),遵循BS7655-1.2标准。
表1. 绝缘厚度。









标称截面积
标称电压下的绝缘厚度
3.8/6.6KV (Um=7.2KV)
6.35/11KV (Um=12KV)
8.7/15KV(Um=17.5KV)
12.7/22KV(Um=24KV)
19/33KV(Um=36KV)
mm2
mm
mm
mm
mm
mm
70 – 185
2.5
3.4
4.5
5.5
8.0
240
2.6
3.4
4.5
5.5
8.0
300
2.8
3.4
4.5
5.5
8.0
400
3.0
3.4
4.5
5.5
8.0
≥500
3.2
3.4
4.5
5.5
8.0

绝缘屏蔽:
挤压半导电交联复合层是应用在绝缘外层。半导体挤压层应该包括粘结的,或可剥离半导体复合层,进行焊接或终止去除能力。作为一个选项,一个半导电胶带可应用于对挤出半导电金属层为垫层。最小厚度为0.3毫米,最大为500欧姆的电阻率,在90℃的米屏蔽是紧密安装在绝缘排除所有空气空隙,可以很容易地在现场用手剥离。
金属层: 金属层包括铜带或者同心式铜丝或者铜丝和铜带的组合。金属层提供了一个接地故障电流路径,可承受的电流故障为1000A,每秒钟温度可达160℃。铜丝应用在导体防潮层的外围,该防潮层的最小直径为0.5mm,在铜丝外层,0.1mm厚度的铜带可以螺旋型缠绕在外层。总的屏蔽层面积见表2。
表2. 铜丝屏蔽最小截面积&屏蔽直流电阻






截面积
铜丝屏蔽最小截面积
铜丝屏蔽下直流电阻- 20°C
mm2
mm2
Ω
≤120
16
1.06
150-300
25
0.72
400-630
35
0.51

分离式护套 (铠装线缆): 分离式护套包括一个挤压层,挤压层材料为PVC,PE或者LSZH,挤压层厚度一般为0.02Du+0.6mm,Du是一个根据护套等技术参数计算出来的直径。一般的分离式护套厚度大于1.2mm。
铠装线缆: 铠装线缆的圆铝线规格见表3
表3. 铠装线缆直径








铠装层下的虚拟直径
铠装线缆直径
mm
mm
>
<


25
1.6
25
35
2.0
35
60
2.5
60
-
3.15



外护套:
外护套挤压层是遵循BS 7665-4.2九类标准的PVC,或者是遵循BS 7655-10.1TS2类标准的中密度聚乙烯(MDPE),LSZH也可以用做此处的外护套。外护套颜色一般为黑色。当直流电压测试直接体现在外护套时,像油墨涂层这样的半导体层应该裹附在外护套层的外围。 通常的外护套厚度为0.035+D,D表示外护套的直径,单位为毫米。 线缆在没有铠装层的情况下,外护套厚度应该小于1.4mm,铠装线缆的外护套厚度应该大于1.8mm。

物理特性
工作温度: 可达90°C
温度范围: -5°C ( PVC 护套 ); -20°C ( PE 护套 )
短路温度: 250°C (短路时最长持续时间不超过5s)
弯曲半径: 12 x OD
表 4. 常规/操作/测试:







额定电压 Uo/U
工作电压 (Um)
测试电压 (rms)
3.8/6.6KV
7.2KV
15KV
6.35/11KV
12KV
25.5KV
8.7/15KV
17.5KV
35KV
12.7/22KV
24KV
51KV
19/33KV
36KV
76KV
这个家伙什么也没有留下。。。