土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塔吊跳闸各位来帮忙找下原因

塔吊跳闸各位来帮忙找下原因

发布于:2016-06-07 13:35:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地塔吊与其他设备共用二级箱,有250A漏保2个,160A漏保2个。其中塔吊接了250A漏保上,其他回路接三相用电设备时塔吊漏保不会跳闸,但是接220V设备时塔吊漏保就会跳闸。这是为什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lsy135511
    lsy135511 沙发
    220V肯定接在三极漏保上,产生三相不平衡电流而带来的零序电流大于漏宝了使其跳闸。属于接线不规范。
    2016-06-21 23:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • zz8269
    zz8269 板凳
    本帖最后由 zz8269 于 2016-6-7 19:28 编辑

    查单相负荷有无接地的地方。
    2016-06-07 19:26:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2015年国网3万5典型设计方案

2015年国网3万5典型设计方案

回帖成功

经验值 +10