老朱2014年下午设备坑浮力计算方程
280+60+2X(0.8x23+4.7x19)=1.05x(7+2X)x5x10 得X=0.42

问题:
1.方程式左侧抗力项中新加侧耳之上压重中粉砂为何没采用浮重度?
2.同一案例的连锁题,第三题已经按复核规范要求给出砂类土压力按水土分算,为何该题却又水土合算?

浮力等于物体排开水的体积乘以水的容重,按此,则有方程:
280+60+2X(0.8x23+0.5x19+4.2x9)=1.05x(7x5+2x0.8X)x10 得X=0.42

各位有何看法?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 顾得心情
    顾得心情 沙发
    首先,计算结果不是0.42,其次,你可以把1.05的这个安全系数去掉,再计算一遍你会发现,你的思路和老朱的方法结果是一致的,问题的关键就在于1.05这个安全系数,你在取浮重度的时候,就已经把浮力考虑进去了,所以这部分浮力没有放大,所以老朱的算法结果也比你的大一些。而且结果相差也不算大,也能选出正确的答案。总得来说还是老朱的思路清晰,浮力和重力计算明确,应该没有什么异议。
    2016-06-07 09:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • ljg660512
    ljg660512 板凳
    老朱下午高层24题:2100mm长剪力墙墙厚选择解答:
    当bw=300时,
    根据《高规》7.2.15条注,bf/hw<3时,按无翼墙考虑
    hf/bw=2.5<3,hw/bw=2100/300=7,按无翼墙断肢剪力墙考虑------,最后答案为bw=350mm,选(B)

    对其解答中假设bw=300,感觉没有依据。
    个人理解:按下述解答:
    一级底部加强部位应bw>200mm(高规7.2.1条),则有750-200=550<3bw=600,应视无翼墙的一字形,按高规7.2.1条,应bw>220,则有hw/bw=2100/220=9.5,非短肢剪力墙,一级轴压比应>0.5,按此并根据题意N=1.2x3900kN,列出方程得bw=252mm,最终取bw=300,选(A)。