土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请教阳台承重问题

请教阳台承重问题

发布于:2016-06-06 11:46:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
六层异形柱框架结构总体说明详见图1,图2,
阳台板的布筋见图3,阳台板厚80,
悬挑梁布筋见图4,阳台有两根悬挑梁,
悬挑梁截面见图5
请问各位专家:
1,本户为98年设计,2000年竣工,今年刚买的二手房,装修的时候保留了客厅地砖,铲除了阳台地砖,这样一来客厅地面比阳台地面高出8CM,装修的时候将阳台地砖铺厚,大概铺了8CM厚,已消除客厅与烟台的落差,回填的材料基本上为砸墙留下了的建筑垃圾黄沙水泥,请问这样施工阳台能承受这个重量吗?
2阳台上再增加一个整体洗衣机柜和一台75公斤的滚筒洗衣机?会不会压垮阳台?洗衣机柜见图6图7
3如果有安全隐患,如何改?
4一直不太明白2.5N每平米的概念?
5这个情况到底是要验算阳台板还是要验算挑梁的荷载?
感谢各位专家,真心感谢!

说明1.jpg


说明2.jpg


阳台板1.jpg


阳台挑梁.jpg


挑梁2.jpg


IMG_20160322_195519.jpg


IMG_20160328_103154.jpg

  • 真仙
    真仙 沙发
    去“建筑结构”版块问问
    2016-06-06 12:37:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火间距是从外廊算起还是从外墙算起?

单外廊式宿舍,外廊是砖砌栏板,请问防火间距是从外廊算起还是从外墙算起?

回帖成功