第一个问题:WDZ—GYJF70Y0.6/1KV4*70 这电缆是什么电缆啊,Pe=105kw,Pjs=84kw这是为什么,额定的比计算的还大,是不是Pjs是统计的现有的功率合计呢?
第二个问题:4*185的铜电缆,三相功率一般设计是按照185kw估算,到了分支箱,所有用电全是220v的,就是供电电源是4*185的三相电,用电负荷全部是单相,把三相分成单相,每一相能带多大功率呢,功率因数按照1计算。我算的是每一相81kw,按照通过的电流为360A计算,总的能带240kw,这样计算对吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • co1467962028581
    浪尽天涯 发表于 2016-6-7 08:48 WDZ—GYJF70Y0.6/1KV4*70 WDZ是低卤无烟电缆70的,0.6、1KV为容电流Pe=105kw,为计算功力BC是低烟低卤吗,大神
    2016-07-18 14:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1467962028581
    好贴就应该顶一下
    2016-07-18 11:49:18

    回复 举报
    赞同0