土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三相功率和单相功率的计算求指导

关于三相功率和单相功率的计算求指导

发布于:2016-06-06 09:24:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一个问题:WDZ—GYJF70Y0.6/1KV4*70 这电缆是什么电缆啊,Pe=105kw,Pjs=84kw这是为什么,额定的比计算的还大,是不是Pjs是统计的现有的功率合计呢?
第二个问题:4*185的铜电缆,三相功率一般设计是按照185kw估算,到了分支箱,所有用电全是220v的,就是供电电源是4*185的三相电,用电负荷全部是单相,把三相分成单相,每一相能带多大功率呢,功率因数按照1计算。我算的是每一相81kw,按照通过的电流为360A计算,总的能带240kw,这样计算对吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • co1467962028581
    浪尽天涯 发表于 2016-6-7 08:48 WDZ—GYJF70Y0.6/1KV4*70 WDZ是低卤无烟电缆70的,0.6、1KV为容电流Pe=105kw,为计算功力BC是低烟低卤吗,大神
    2016-07-18 14:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1467962028581
    好贴就应该顶一下
    2016-07-18 11:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV开闭所 配电站 箱式变电站 电缆分接箱典型方案图集

本帖最后由 cmb178 于 2017-6-23 17:36 编辑 10kV开闭所 配电站 箱式变电站 电缆分接箱典型方案图集2016版的下载网址国家电网公司配电网工程典型设计(2016版)http://bbs.co188.com/thread-9414641-1-1.html

回帖成功

经验值 +10