土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子框架节点核心区配箍特征值的问题

关于柱子框架节点核心区配箍特征值的问题

发布于:2016-06-05 12:13:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问是一级框架直接取0.12还是需要按柱子轴压比来取

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 洞房不败之玉女
    包络设计啊。取配筋率大的。0.12是限值。不是数值
    2016-06-06 11:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • blessing
    blessing 板凳
    6.4.10 框架节点核心区应设置水平箍筋,且应符合下列规定:
    1 非抗震设计时,箍筋配置应符合本规程第6.4.9条的有关规定,但箍筋间距不宜大于250mm;对四边有梁与之相连的节点,可仅沿节点周边设置矩形箍筋。
    2 抗震设计时,箍筋的最大间距和最小直径宜符合本规程第6.4.3条有关柱箍筋的规定。一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且箍筋体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的体积配箍率不宜小于核心区上、下柱端体积配箍率中的较大值。
    我觉得直接取定0.12就可以。
    2016-06-06 10:07:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙配筋(弯矩)

剪力墙的竖向分布钢筋就已经能够抵抗外弯矩了,还需要另配受力筋了吗?还是需要调整分布筋的配筋。

回帖成功

经验值 +10